Anda di halaman 1dari 17

METRO DE LIMA LINEA 2

CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA


REUBICACION DE SEMAFOROS - ETAPA 1A
METRADO FASE 1
AGOSTO 2015
REV 4
METRADO FASE 1
METRADO
ITEMS

01.

CANT

GNRAL

Movilizacion y desmovilizacion

Glb

9,807.46

1.00

Sealizacion (Mantenimiento del transito)

Glb

6,538.31

1.00

6.01

Seguridad y salud en el trabajo

Glb

8,499.81

1.00

1,018.71

02.

ESTRUCTURAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION

02.01

TRABAJOS DE DESMONTAJE

02.01.01

PV19BIS

E20

DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS
Desmontaje de estructura tipo portico

Und

02.01.01.02

Desmontaje de estructura tipo bandera / semi portico

Und

02.01.01.03

Desmontaje de estructura tipo pedestal

und

101.87

02.01.01.04

Desmontaje de estructura tipo Pastoral

und

277.38

Desmontaje de estructura de camara de trafico

und

1.00

280.14

DESMONTAJE DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES

2.00

1.00

3.00
2.00

Und

76.40

3.00

02.01.02.02

Desmontaje de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas

Und

48.39

1.00

02.01.02.03

Desmontaje de contador regresivo (1C-1L) - Lamparas

Und

24.93

1.00

2.00

02.01.02.04

Desmontaje de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas

Und

24.93

1.00

02.01.02.05

Desmontaje de controlador de trafico

Und

254.68

02.01.02.06

Desmontaje de Camara de trafico

Und

48.39

Desmontaje de UPS

Und

229.09

02.02

PV24

DESMONTAJE DE CABLES
Desmontaje de cableado por pozo o estacion

1.00

6.00

1.00

1.00

###

Desmontaje de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas

02.01.03.01

E24

###

02.01.02.01

02.01.03

PV22

02.01.01.01

02.01.02

PV20

OBRAS PRELIMINARES

01.02

02.01.02.07
2

UND

01.01

02.01.01.05
2

DESCRIPCIN

6.00

1.00

2.00

3.00

1.00

1.00

3.00
1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
-

Intersec.

176.98

1.00 ###

1.00

###

1.00 ###

1.00

1.00

REUBICACION DE SEMAFOROS

02.02.01

INSTALACION DE ESTRUCTURAS

02.02.01.01

Instalacion de estructura tipo bandera

Und

798.56

02.02.01.02

Instalacion de estructura tipo pedestal

und

335.12

- ###

02.02.01.03

Instalacion de estructura tipo pastoral

und

463.84

###

2.00

02.02.01.04

Instalacion de estructura de camara de trafico

und

###

02.02.02

CANALIZACION Y CAJAS DE PASO

02.02.02.01

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

ml

114.67

02.02.02.02

Canalizacin en pista ducto de 4 vas Fibra Optica

ml

114.67

02.02.02.03

Canalizacin en vereda ducto de 2 vas

ml

80.94

1.10

02.02.02.04

Caja de paso tipo CE-2

Und

305.61

02.02.02.05

Caja de paso tipo CE-3

Und

585.76

1.00

02.02.03

INSTALACION DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES

02.02.03.01

Instalacion de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas

Und

127.34

02.02.03.02

Instalacion de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas

Und

02.02.03.03

Instalacion de contador regresivo (1C-1L)

Und

02.02.03.04

Instalacion de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas

Und

###

02.02.03.05

Instalacion de camara de trafico

Und

###

02.02.03.06

Instalacion de controlador de trafico

Und

254.68

02.02.03.07

Instalacion de UPS

Und

254.68

02.02.04

INSTALACION DE CABLES

02.02.04.01

cable Control 2 x 14 AWG NPT

ml

02.02.04.02

cable Control 3 x 14 AWG NPT

ml

2.63

42.26

02.02.04.03

cable Control 4 x 14 AWG NPT

ml

2.72

81.27

02.02.04.04

cable para camara de trafico

ml

02.02.04.05

cable f.o de 12 hilos y accesorios

ml

41.01

02.02.04.06

cable Acometida electrica 3 x 12 AWG 600V

ml

2.72

02.03

PUESTA EN SERVICIO Y REPROGRAMACION DE LA INTERSECCION

02.03.01

Puesta en servicio y reprogramacion

3.00

1.00
2.00

2.00
4.00

2.00

38.74

101.28

44.00

53.64

163.10
-

5.00

3.00

6.00

4.00

4.00
-

2.00

4.00

4.00

7.00

5.00

71.31

1.00

5.00

2.00

40.75

- ###

1.00

1.00

1.00

1,057.55

METRO DE LIMA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA


DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

1.00 ###

152.17

1.00

- ###

Intersec.

127.00

3.00

1.00

29.99

186.47

102.38

359.73

39.12

325.30

613.76

73.64

188.10

70.84

50.83

24.00

1.00

1.00

1.00

Pgina 1 de 17

METRO DE LIMA LINEA 2


CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA
REUBICACION DE SEMAFOROS - ETAPA 1A
METRADO FASE 2
AGOSTO 2015
REV 4
METRADO FASE 2

#REF!

METRADO
ITEMS

01.

CANT

GNRAL

PV19BIS

E20

PV20

PV22

Movilizacion y desmovilizacion

Glb

1.00

1.00

Sealizacion (Mantenimiento del transito)

Glb

1.00

1.00

01.03

Seguridad y salud en el trabajo

Glb

1.00

1.00

01.04

Reingenieria

Glb

1.00

1.00

02.

ESTRUCTURAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION

02.01

DESMONTAJE DE SEMAFOROS

02.01.01

DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS

02.01.01.01

Desmontaje de estructura tipo bandera / semi protico

Und

6.00

1.00

02.01.01.02

Desmontaje de estructura tipo pedestal

und

8.00

- ###

02.01.01.03

Desmontaje de estructura tipo pastoral

und

2.00

###

02.01.01.04

Desmontaje de estructura de camara de seguridad

und

###

02.01.02

DESMONTAJE DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES

- ###

02.01.02.01

Desmontaje de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas

Und

22.00

2.00

02.01.02.02

Desmontaje de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas

Und

8.00

1.00

02.01.02.03

Desmontaje de contador regresivo (1C-1L)

Und

1.00

02.01.02.04

Desmontaje de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas

Und

02.01.02.05

Desmontaje de camara de trafico

Und

- ###

02.01.02.06

Desmontaje de controlador de trafico

Und

3.00

1.00

02.01.02.07

Desmontaje de UPS

Und

1.00

1.00

02.01.03

DESMONTAJE DE CABLES

02.01.03.01

Desmontaje de cableado por pozo o estacion

02.02.01

Intersec.

TRABAJOS DE MONTAJE E INSTALACION FINAL

5.00

2.00

2.00

2.00

4.00

2.00

2.00
-

4.00 ###
1.00

7.00

5.00

5.00

2.00

###
-

1.00 ###

1.00 ###

1.00

1.00 ###

MONTAJE DE ESTRUCTURAS

3.00

1.00

Montaje de estructura tipo portico

Und

02.02.01.02

Montaje de estructura tipo bandera / semiportico

Und

02.02.01.03

Montaje de estructura tipo pedestal

und

4.00

02.02.01.04

Montaje de estructura tipo Pastoral

und

1.00

Montaje de estructura de camara de seguridad

und

MONTAJE DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES

3.00

2.00

3.00
2.00

Und

18.00

3.00

02.02.02.02

Montaje de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas

Und

6.00

1.00

02.02.02.03

Montaje de contador regresivo (1C-1L) - Lamparas

Und

6.00

1.00

02.02.02.04

Montaje de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas

Und

2.00

1.00

02.02.02.05

Montaje de controlador de trafico

Und

2.00

02.02.02.06

Montaje de Camara de trafico

Und

3.00

Montaje de UPS

Und

1.00

6.00 ###

1.00
3.00

2.00

2.00

1.00

1.00
1.00

CANALIZACION Y CAJAS DE PASO

02.02.03.01

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

ml

02.02.03.02

Canalizacin en vereda ducto de 2 vas

ml

02.02.03.03

Caja de paso tipo CE-2

Und

5.00

1.00

02.02.03.04

Caja de paso tipo CE-3

Und

4.00

1.00

2.00

1.00

MONTAJE DE CABLES

1.00
###

1.00
-

2.00

1.00

3.00

02.02.03

298.29

1.00
1.00

Montaje de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas

1.00

###

02.02.02.01

02.02.04

PV24

1.00

- ###

02.02.01.01

02.02.02

E24

OBRAS PRELIMINARES

01.02

02.02.01.05
2

UND

01.01

02.02
2

DESCRIPCIN

36.96

208.91

49.70

2.72

2.00

1.00

1.00

02.02.04.01

cable Control 3 x 14 AWG NPT

ml

825.73

223.74

208.75

133.58

115.56

144.10

02.02.04.02

cable Control 4 x 14 AWG NPT

ml

911.46

100.31

322.60

110.76

94.42

283.37

02.02.04.03

cable para camara de trafico

ml

841.24

315.28

322.82

203.14

cable Acometida electrica 3 x 12 AWG 600V

ml

125.91

02.02.04.04
02.03

PUESTA EN SERVICIO Y REPROGRAMACION DE LA INTERSECCION

02.03.01

Puesta en servicio y reprogramacion

39.20

38.53

48.18

Intersec.

6.00

METRO DE LIMA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA


DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

1.00 ###

1.00

1.00

1.00 ###

Pgina 2 de 17

METRO DE LIMA LNEA 2


CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA
REUBICACIN DE SEMFOROS - ETAPA 1A
METRADO DE CANALIZACIN & CABLEADO FASE 1
AGOSTO 2015
REV 4

VER PLANO: INT-SEM-MC-F1-1A-001


PV19BIS
TEM

DESCRIPCIN

METRADO
UND

TOTAL

CIRCUITO

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

38.74

E-F

Canalizacin en vereda ducto de 2 vas

1.10

F-H

Cable 3x14 AWG NPT

42.26

E-F

Cable 4x14 AWG NPT

81.27

A-B + B-C + C-D + D-E + E-F

Fibra ptica de 12 hilos mono modo

Cable Acometida elctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1

OBSERVACIONES
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos peatonales
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos vehiculares
Se considera un 20% adicional al metrado de cables elctricos debido a la instalacin desde la caja de paso hasta el semforo.
Se considera un 10% adicional a la canalizacin debido a la instalacin desde una caja de paso a una estructura semafrica. En todo momento se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F1-1A-002


E20
TEM

DESCRIPCIN

METRADO
UND

TOTAL

CIRCUITO

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

101.28

Canalizacin ducto de 4 vas

53.64

Cable 3x14 AWG NPT

Cable 4x14 AWG NPT

359.73

Fibra ptica de 12 hilos mono modo

73.64

Cable Acometida elctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1

C-E
B-G
G-H
V1-V2
V2-V3
V3-V4

A-D
A-C + C-E + E-F
A-B + B-G + G-H + H-I
V1-V2 + V2-V3 + V3-V4

OBSERVACIONES
El tem 4 fibra ptica, se deja un desarrollo de cable de 5 metros en cada caja de paso a fin de que la fibra no sufra esfuerzos
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos peatonales
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos vehiculares
Se considera un 20% adicional al metrado de cables elctricos debido a la instalacin desde la caja de paso hasta el semforo.
Se considera un 7% adicional a la canalizacin debido a la instalacin desde una caja de paso a una estructura semafrica. En todo momento se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F1-1A-003


PV20
TEM

DESCRIPCIN

METRADO
UND

TOTAL

CIRCUITO

C-E
A-B

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

44.00

Canalizacin ducto de 4 vas

163.10

Cable 3x14 AWG NPT

29.99

A-B + B-C

Cable 4x14 AWG NPT

39.12

A-B + B-C + C-D

Fibra ptica de 12 hilos mono modo

188.10

Cable Acometida elctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1

70.84

V1-V2
V2-V3
V3-V4
V4-V5

V1-V2 + V2-V4 + V4-V5


A-B + B-C + C-E

OBSERVACIONES
El tem 4 fibra ptica, se deja un desarrollo de cable de 5 metros en cada caja de paso a fin de que la fibra no sufra esfuerzos
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos peatonales
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos vehiculares
Se considera un 20% adicional al metrado de cables elctricos debido a la instalacin desde la caja de paso hasta el semforo.
Se considera un 10% adicional a la canalizacin debido a la instalacin desde una caja de paso a una estructura semafrica. En todo momento se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F1-1A-004


E24
TEM

DESCRIPCIN

METRADO
UND

TOTAL

CIRCUITO

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

127.59

A-D
D-G
G-H

Cable 3x14 AWG NPT

186.47

A-B + B-C
B-C + B-D + D-E
A-B + B-D + D-E + E-F + F-G

Cable 4x14 AWG NPT

Fibra ptica de 12 hilos mono modo

Cable Acometida elctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1

325.30

A-B + B-C
C-B+ B-D + D-E
A-B + B-D + D-E + E-F + F-G
A-B + B-D + D-E + E-F + F-G + G-H

50.83

OBSERVACIONES
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos peatonales
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos vehiculares
Se considera un 20% adicional al metrado de cables elctricos debido a la instalacin desde la caja de paso hasta el semforo.
Se considera un 10% adicional a la canalizacin debido a la instalacin desde una caja de paso a una estructura semafrica. En todo momento se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F1-1A-005


PV24
TEM

DESCRIPCIN

METRADO
UND

TOTAL

CIRCUITO

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

152.17

A-B
B-D
D-E

Cable 3x14 AWG NPT

102.38

A-B + B-C + C-D

A-B + B-C
A-B + B-C + C-D
Err:501 D-E + E-I
A-B + B-C + C-D + D-E + E-F
A-B + B-C + C-D + D-E + E-F + F-G + G-H

Cable 4x14 AWG NPT

Fibra ptica de 12 hilos mono modo

Cable Acometida elctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1

24.00

S-A

OBSERVACIONES
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos peatonales
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos vehiculares
Se considera un 20% adicional al metrado de cables elctricos debido a la instalacin desde la caja de paso hasta el semforo.
Se considera un 10% adicional a la canalizacin debido a la instalacin desde una caja de paso a una estructura semafrica. En todo momento se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

METRADO
DESARROLLO

METROS

35.22

MARGEN (%)

PARCIAL (m)

35.22

10%

1.00

10%

1.10

35.22

35.22

20%

42.26

3.21+14.22+11.52+3.55+35.22

67.72

20%

81.26

38.74

20%

20%

nto se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

METRADO
DESARROLLO

METROS

27.92
39.84
27.31

Err:501

10.63
32.46
10.55

Err:501

MARGEN (%)

PARCIAL (m)

7%

101.28

53.64
20%

79.27
66.54+27.92+9.78
28.41+39.84+27.31+20.7

Err:501

20% Err:501

10.63+32.46+10.55+20

73.64

73.64
20%

to se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

METRADO
DESARROLLO

METROS

34.04
5.96

Err:501

34.18
27.36
70.55
31.01

Err:501

MARGEN (%)

PARCIAL (m)

10%

44.00

163.10

5.96+19.03

24.99

20%

29.99

5.96+19.03+7.61

32.60

20%

39.12

34.18+27.36+70.55+31.01+20

188.10

5.96+19.03+34.04

59.03

188.10
20%

70.84

nto se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

METRADO
DESARROLLO

METROS

MARGEN (%)

PARCIAL (m)

31.59
73.21
10.69

Err:501

10%

23.34+6.25
6.25+8.25+6.3
23.34+8.25+6.3+50.6+16.51

Err:501

20% Err:501

127.59

101.28

1.00

23.34+6.25
6.25+8.25+6.3
23.34+8.25+6.3+50.6+16.51
23.34+8.25+6.3+50.6+16.51+10.69

Err:501

20% Err:501

20%
42.36

20%

50.83

nto se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

METRADO
DESARROLLO

38.22
47.1
53.02

METROS

Err:501

38.22+5.72+41.38
38.22+5.72
38.22+5.72+41.38
53.02 + 8.59
38.22+5.72+41.38+53.02+11.65
38.22+5.72+41.38+53.02+11.65+10.64+9.98

MARGEN (%)

85.32

Err:501

10%

152.17

20%

102.38

20% Err:501

20%
20

nto se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

PARCIAL (m)

20.00

20%

24.00

METRO DE LIMA LNEA 2


CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA
REUBICACIN DE SEMFOROS - ETAPA 1A
METRADO DE CANALIZACIN & CABLEADO FASE 2
AGOSTO 2015
REV 4

VER PLANO: INT-SEM-MC-F2-1A-001


PV19BIS
TEM

DESCRIPCIN

METR
UND

TOTAL

CIRCUITO

36.96

A-G
G-H

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

Canalizacin en vereda ducto de 2 vas

Caja de paso CE-2

Und

1.00

Caja de paso CE-3

Und

1.00

Cable 3x14 AWG NPT

223.74

A-B + B-C + C-D + D-E + A-G + H-G + H-M


A-B + B-C + C-D
A-B + B-C
A-G + G-H

Cable 4x14 AWG NPT

100.31

A-B + B-C + C-D + D-E


A-B + B-C
A-G + G-H

cable para camara de trafico 2x1 CCT

315.28

A-G + G-J + J-K


A-L
A-B + B-C + C-D + D-F

OBSERVACIONES
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos peatonales
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos vehiculares
Se considera un 20% adicional al metrado de cables elctricos debido a la instalacin desde la caja de paso hasta el semforo.
Se considera un 10% adicional a la canalizacin debido a la instalacin desde una caja de paso a una estructura semafrica. En todo momento se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F2-1A-002


E20
TEM

DESCRIPCIN

METR
UND

TOTAL

CIRCUITO

A-B
B-C
208.91 C-D
C-L
B-R

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

Caja de paso CE-2

Und

2.00

Caja de paso CE-3

Und

Cable 3x14 AWG NPT

Cable 4x14 AWG NPT

cable para camara de trafico 2x1 CCT

Cable Acometida elctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1

208.75

A-B + B-C + C-D + D-E


A-B + B-C + C-D + D-W + W-J

A-B
A-B + B-C + C-D + D-E
322.60 A-B + B-C + C-D + D-W + W-J
A-B + B-C + C-D + D-W + W-H

322.82

A-K + K-Z
A-B + -B-C + C-L + L-M

OBSERVACIONES
El tem 4 fibra ptica, se deja un desarrollo de cable de 5 metros en cada caja de paso a fin de que la fibra no sufra esfuerzos
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos peatonales
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos vehiculares
Se considera un 20% adicional al metrado de cables elctricos debido a la instalacin desde la caja de paso hasta el semforo.
Se considera un 10% adicional a la canalizacin debido a la instalacin desde una caja de paso a una estructura semafrica. En todo momento se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F2-1A-003


PV20
TEM

DESCRIPCIN

METR
UND

TOTAL

CIRCUITO

49.70

Caja de paso CE-2

Und

2.00

Caja de paso CE-3

Und

1.00

A-B
B-C
A-I

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

2
3
4

Cable 3x14 AWG NPT

133.58

A-B
A-B + B-C
A-B + B-C + C-D + D-E

Cable 4x14 AWG NPT

110.76

A-I
A-B
A-B
A-B + B-C

cable para camara de trafico 2x1 CCT

203.14

A-J
A-B + B-C + C-D + D-E + E-F + F-G

Cable Acometida elctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1

OBSERVACIONES
El tem 4 fibra ptica, se deja un desarrollo de cable de 5 metros en cada caja de paso a fin de que la fibra no sufra esfuerzos
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos peatonales
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos vehiculares
Se considera un 20% adicional al metrado de cables elctricos debido a la instalacin desde la caja de paso hasta el semforo.
Se considera un 10% adicional a la canalizacin debido a la instalacin desde una caja de paso a una estructura semafrica. En todo momento se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F2-1A-005


PV22
TEM

DESCRIPCIN

METR
UND

TOTAL

CIRCUITO

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

2.72

Canalizacin en vereda ducto de 2 vas

Caja de paso CE-2

Und

1.00

Caja de paso CE-3

Und

Cable 3x14 AWG NPT

115.56

Cable 4x14 AWG NPT

92.42

Cable Acometida elctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1

F-G

A-F + A-B + B-C + C-D + D-E


A-B + B-C + C-D
A-F + F-G
A-B
A-B + B-C + C-D + D-E

OBSERVACIONES
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos peatonales
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos vehiculares
Se considera un 20% adicional al metrado de cables elctricos debido a la instalacin desde la caja de paso hasta el semforo.
Se considera un 10% adicional a la canalizacin debido a la instalacin desde una caja de paso a una estructura semafrica. En todo momento se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F2-1A-005


E24
TEM

DESCRIPCIN

METR
UND

TOTAL

CIRCUITO

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

Canalizacin en vereda ducto de 2 vas

Caja de paso CE-2

Und

Caja de paso CE-3

Und

Cable 3x14 AWG NPT

Cable 4x14 AWG NPT

Cable Acometida elctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1

38.53

A-B

OBSERVACIONES
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos peatonales
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos vehiculares
Se considera un 20% adicional al metrado de cables elctricos debido a la instalacin desde la caja de paso hasta el semforo.
Se considera un 10% adicional a la canalizacin debido a la instalacin desde una caja de paso a una estructura semafrica. En todo momento se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F2-1A-006


PV24
TEM

DESCRIPCIN

METR
UND

TOTAL

CIRCUITO

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

Canalizacin en vereda ducto de 2 vas

Caja de paso CE-2

Und

1.00

Caja de paso CE-3

Und

Cable 3x14 AWG NPT

A-B + B-C
A-B + B-C + C-D + -D-E + E-F

Err:501

A-B
A-B + B-C + C-D
Err:501
A-B + B-C + C-D + D-E
A-B + B-C + C-D + D-E + E-F

Cable 4x14 AWG NPT

Cable Acometida elctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1

48.18

A-G
G-H

OBSERVACIONES
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos peatonales
Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semforos vehiculares
Se considera un 20% adicional al metrado de cables elctricos debido a la instalacin desde la caja de paso hasta el semforo.
Se considera un 10% adicional a la canalizacin debido a la instalacin desde una caja de paso a una estructura semafrica. En todo momento se tratara de llevar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

METRADO
DESARROLLO

31.06
2.54

METRADO

MARGEN (%)

Err:501

PARCIAL (m)

10%

36.96

10%

1.00

1.00

1.00

1.00

3.21+14.22+11.52+3.61+31.06+2.54+40.31
3.21+14.22+11.52
3.21+14.22
31.06+2.54

Err:501

20%

3.21+14.22+11.52+3.61
3.21+14.22
31.06+2.54

Err:501

20% Err:501

31.06+90.01+14.7
56.12
3.21+14.22+11.52+41.89

Err:501

20% Err:501

223.74

ar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

METRADO
DESARROLLO

39.5
6.47
10.04
118.18
15.73

METROS

MARGEN (%)

Err:501

PARCIAL (m)

10%

208.91

2.00

2.00
-

39.5+6.47+10.04+10.54
39.5+6.47+10.04+30.7+20.7

Err:501

20% Err:501

39.5+6.47+10.04+10.54
39.5+6.47+10.04+30.7+20.7
39.5+6.47+10.04+30.7+8.16

Err:501

20% Err:501

85.61+19.26
39.5+6.47+118.18

Err:501

20% Err:501
20%

ar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

METRADO
DESARROLLO

23.56
9.35
12.27

METROS

MARGEN (%)

Err:501

PARCIAL (m)

10%

49.70

2.00

2.00

1.00

1.00

23.56
23.56+9.35
23.56+9.35+3.05+18.89

Err:501

20% Err:501

12.27
23.56
23.56
23.56+9.35

Err:501

20% Err:501

78.31
23.56+9.35+3.05+18.89+50.05+19.93

Err:501

Err:501
20%

ar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

METRADO
DESARROLLO

METROS

2.47

MARGEN (%)

2.47

PARCIAL (m)

10%

2.72
-

1.00

1.00
-

14+9.76+11.27+10.49+19.26
9.76+11.27+10.49

Err:501

20% Err:501

14+2.47
9.76
9.76+11.27+10.49+19.26

Err:501

20% Err:501

ar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

20%

METRADO
DESARROLLO

METROS

MARGEN (%)

PARCIAL (m)

10%

20%

20%
32.11

32.11

20%

38.53

ar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

METRADO
DESARROLLO

METRADO

MARGEN (%)

PARCIAL (m)

10%

1.00

1.00
-

22.24+9.66
22.24+9.66+9.79+10.44+36.05

Err:501

20% Err:501

22.24
22.24+9.66+9.79
22.24+9.66+9.79+10.44
22.24+9.66+9.79+10.44+36.05

Err:501

20% Err:501

13.71
26.44

Err:501

20% Err:501

ar la canalizacin en la pista al borde de la vereda.

METRO DE LIMA LINEA 2


CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA
REUBICACION DE SEMAFOROS - ETAPA 1A
METRADO FASE 1
AGOSTO 2015
REV 4
METRADO FASE 1
ITEMS

01.

DESCRIPCIN

UND

OBRAS PRELIMINARES

01.01

Movilizacion y desmovilizacion

Glb

01.02

Sealizacion (Mantenimiento del transito)

Glb

6.01

Seguridad y salud en el trabajo

Glb

02.

ESTRUCTURAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION

02.01

TRABAJOS DE DESMONTAJE

02.01.01

DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS

02.01.01.01

Desmontaje de estructura tipo portico

Und

02.01.01.02

Desmontaje de estructura tipo bandera / semi portico

Und

02.01.01.03

Desmontaje de estructura tipo pedestal

und

02.01.01.04

Desmontaje de estructura tipo Pastoral

und

02.01.01.05

Desmontaje de estructura de camara de trafico

und

02.01.02

DESMONTAJE DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES

02.01.02.01

Desmontaje de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas

Und

02.01.02.02

Desmontaje de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas

Und

02.01.02.03

Desmontaje de contador regresivo (1C-1L) - Lamparas

Und

02.01.02.04

Desmontaje de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas

Und

02.01.02.05

Desmontaje de controlador de trafico

Und

02.01.02.06

Desmontaje de Camara de trafico

Und

02.01.02.07

Desmontaje de UPS

Und

02.01.03
02.01.03.01
02.02

DESMONTAJE DE CABLES
Desmontaje de cableado por pozo o estacion

Intersec.

REUBICACION DE SEMAFOROS

02.02.01

INSTALACION DE ESTRUCTURAS

02.02.01.01

Instalacion de estructura tipo bandera

Und

02.02.01.02

Instalacion de estructura tipo pedestal

und

02.02.01.03

Instalacion de estructura tipo pastoral

und

02.02.01.04

Instalacion de estructura de camara de trafico

und

02.02.02

CANALIZACION Y CAJAS DE PASO

02.02.02.01

Canalizacin en pista ducto de 2 vas

ml

02.02.02.02

Canalizacin en pista ducto de 4 vas Fibra Optica

ml

02.02.02.03

Canalizacin en vereda ducto de 2 vas

02.02.02.04

Caja de paso tipo CE-2

Und

02.02.02.05

Caja de paso tipo CE-3

Und

02.02.03

INSTALACION DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES

02.02.03.01

Instalacion de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas

Und

02.02.03.02

Instalacion de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas

Und

02.02.03.03

Instalacion de contador regresivo (1C-1L)

Und

02.02.03.04

Instalacion de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas

Und

02.02.03.05

Instalacion de camara de trafico

Und

02.02.03.06

Instalacion de controlador de trafico

Und

02.02.03.07

Instalacion de UPS

Und

02.02.04

INSTALACION DE CABLES

02.02.04.01

cable Control 2 x 14 AWG NPT

ml

02.02.04.02

cable Control 3 x 14 AWG NPT

ml

02.02.04.03

cable Control 4 x 14 AWG NPT

ml

02.02.04.04

cable para camara de trafico

ml

02.02.04.05

cable f.o de 12 hilos y accesorios

ml

02.02.04.06

cable Acometida electrica 3 x 12 AWG 600V

ml

ml

02.03

PUESTA EN SERVICIO Y REPROGRAMACION DE LA INTERSECCION

02.03.01

Puesta en servicio y reprogramacion

Intersec.

METRO DE LIMA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA


DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

Pgina 13 de 17

DESCRIPCIN
TIPO SEMAFORO

PORTICO

CAMARA SEG.

CONTROL TRAFICO

CONTEO 4 L

CONTEO 1 L

TIPO DE POSTE

PEATONAL 2L

VEHICULAR 3L

PASTORAL

PEDESTAL

BANDERA / SEMIP

PORTICO

TRABAJOS REALIZADOS

RETIRO
TIPO DE POS

CAMARA SEG.

CONTROL TRAFICO

CONTEO 4 L

CONTEO 1 L

TIPO DE POSTE

PEATONAL 2L

VEHICULAR 3L

PASTORAL

PEDESTAL

BANDERA / SEMIP

S REALIZADOS
REUBICACIN

TIPO SEMAFORO