Anda di halaman 1dari 111

SERIE AUTODIDCTICA DE AGUAS

RESIDUALES

AFOROS DE DESCARGAS

Autor: Alfredo A. Gonzlez Camacho


Revisores por CNA: Luis Miguel Rivera Chvez
Miriam Beth Arreorta Cosmes
Editor: Csar G. Caldern Mlgora

SUBDIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN DEL AGUA (CNA)


COORDINACIN DE TECNOLOGA HIDRULICA (IMTA)

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
para quin?
Este manual se dirige a los especialistas
tcnicos de las brigadas de inspeccin y
verificacin quienes se encargan del
muestreo de las descargas de los usuarios
en aguas nacionales.
para qu?
Con este manual se le proporcionarn al
usuario los fundamentos para llevar a cabo el
aforo de las descargas de aguas residuales y
para preparar muestras compuestas
proporcionales al caudal.
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
CONTENIDO
1. Mtodos de aforo usuales para la
medicin de descargas de aguas
residuales
2. Preparacin de muestras
compuestas proporcionales al
caudal.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR REGRESAR
PRINCIPAL
Mtodos de aforo usuales para la
medicin de descargas de aguas
residuales

Al trmino de esta unidad el usuario ser


capaz de seleccionar y aplicar el mtodo de
aforo ms adecuado a las caractersticas de
una descarga de agua residual.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Los mtodos de aforo
Para aforar una descarga, el mtodo y el equipo de
medicin se deben acoplar a las caractersticas fsicas
y qumicas de la descarga.
El mtodo ms confiable es el volumen-tiempo, pero
su aplicacin es limitada por que no se pueden llevar
al campo grandes tanques o recipientes para captar el
agua.
Por lo anterior se aplican otros mtodos como los del
siguiente cuadr sinptico.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
LOS MTODOS DE AFORO

DIRECTOS VOLUMEN - TIEMPO

MTODOS DE TUBO LLENO


ESCUADRA
AFORO TUBO SEMILLENO

INDIRECTOS REA VELOCIDAD

CARGA PIEZOMTRICA

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR REGRESAR
PRINCIPAL
Limitaciones para su aplicacin en
campo (son porttiles?)
Por las grandes concentraciones de slidos
suspendidos en los efluentes municipales e
industriales, medidores tales como el tubo pitot,
ultrasnicos de tiempo en trnsito y de efecto doppler
para canales no pueden ser utilizados.
Medidores tales como los de hlice y turbina, placas
de orificio, tubo venturi requieren preparacin de la
infraestructura para poderlos colocar
Los canales parshall requieren obra civil.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Limitaciones para su aplicacin en
campo

La tabla siguiente seala las condiciones y


restricciones para el uso de diferentes
tipos de medidores.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Mtodo de Equipo o Condiciones Restricciones Aplicacin
aforo dispositivo

rea velocidad Flotador Velocidad de Tomar en Canales a cielo


corrientes que cuenta los abierto, carentes
conducen gastos coeficientes de estructuras de
pequeos como 100 debidos a la aforo (vertedores)
L/s. variacin del y cuando no sea
Tramo del cauce en viento.El posible instalar
estudio lo ms recto flotador debe algn otro
posible, alejado de adquirir una dispositivo.
curvas y que el agua velocidad
corra libremente. cercana a la
Seccin transversal velocidad
lo ms regular superficial del
posible. agua.En
corrientes
Profundidad turbulentas no
suficiente para que se obtienen
el flotador no toque buenos
el fondo resultados.El
flotador no
debe ser muy
ligero ni muy
pesado

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR REGRESAR
PRINCIPAL
Mtodo de Equipo o Condiciones Restricciones Aplicacin
aforo dispositivo

rea velocidad Molinete La corriente puede El molinete requiere En canales a


ser profunda o no calibracin. cielo abierto e
profunda. Se requiere de una incluso
El molinete mecnico tabla, grfica o cubiertos, pero
requiere de una ecuacin y slo se no presuri-
profundidad mnima podr usar para el zados.
de 0.10 m y puede molinete calibrado. Es necesario
medir velocidades de Puede requerir de un conocer la
caudal de 0.07 m/s a escandallo para seccin
2.0 m/s. disminuir el arrastre transversal del
El molinete elctrico por la corriente y cauce.
de copas pigmeo o correccin por
enano est destinado desviacin de la
a bajas velocidades y vertical,
corrientes poco Los molinetes
profundas: menores elctricos requieren
que 2.0 m y puede de mantenimiento
operar desde 0.015 a para verificar su
0.6 m/s. continuidad.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR REGRESAR
PRINCIPAL
Mtodo Equipo o Condiciones Restricciones Aplicacin
de aforo dispositivo

rea Molinete El molinete elctrico de Se deben considerar


velocidad copas grande es usado para los materiales de
altas velocidades y grandes construccin para el
corrientes. Se usa en uso que se le darn a
profundidades mayores de los molinetes a fin de
2.0 m y puede operar desde que funcionen
0.02 m/s a 4.0 m/s. satisfactoriamente.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Mtodo de Equipo o Condiciones Restricciones Aplicacin
aforo dispositivo
Carga Vertedores Rectangular Rectangular
piezomtrica
El vertedor Es mejor usar un La medicin se
rectangular se utiliza vertedor rectangular basa en el
entre 30 y 300 lps. sin contracciones, funcionamiento
La variacin de la de preferencia uno de una seccin
carga hidrulica debe triangular para hidrulica
ser desde 0.061 m asegurar una mejor conocida y
hasta 0.61 m, para el precisin en las calibrada de tal
gasto medio. observaciones. forma que con
La carga no debe ser Los vertedores con slo conocer la
mayor de un tercio de contracciones carga
la longitud de la cresta laterales no han hidrulica de
(L/3). sido operacin, se
experimentados conoce el
La carga no debe ser gasto que pasa
mayor de 60 cm. suficientemente, por
lo que su empleo no por la seccin.
Su longitud debe ser es tan seguro como
por lo menos tres el de otros.
veces la carga (3h).
La cresta debe
quedar a nivel en
sus extremos.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Mtodo Equipo o Condiciones Restricciones Aplicacin
de aforo dispositivo
Carga Vertedores Triangular Triangular La medicin se
piezo- basa en el
mtrica Se prefiere el vertedor Se utiliza slo para funcionamien-
triangular cuando se gastos pequeos. to de una
requiere aforar caudales seccin
Para fines prcticos hidrulica
menores de 30 lps. slo se construyen conocida y
La variacin de la carga de 600 y 900 de calibrada, de
hidrulica debe ser escotadura. tal forma que
entre 0.06 m y 0.60 m, con slo
para el gasto medio. conocer la
La carga no debe ser carga
mayor de 60 cm. hidrulica de
operacin, se
conoce el
gasto que
pasa por la
seccin.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Mtodo Equipo o Condiciones Restricciones Aplicacin
de aforo dispositivo
Carga Vertedores Todos los Todos los vertedores. La medicin se
piezom- vertedores El porcentaje de error en el basa en el
trica caudal de derrame disminuye a funcionamien-
Antes de llegar medida que la carga to de una
al vertedor, el aumenta.Existe una mayor seccin
canal de exactitud cuando el derrame hidrulica
acceso debe tiene lugar bajo la carga mxima conocida y
ser recto, al posible dentro de las calibrada, de
menos diez limitaciones de cada vertedor. tal formo que
veces la Los vertedores deben colocarse con slo
longitud de su perpendicularmente a la conocer la
cresta (10L). direccin del flujo del canal. carga
hidrulica de
La cresta y los laterales del operacin, se
vertedor deben ser rectos y conoce el
afilados. gasto que pasa
Aguas abajo del canal no debe por la seccin.
haber obstculos a fin de evitar
ahogamiento o inmersin de la
descarga del vertedor.
Representan prdidas de carga
importantes.
Con muy poca pendiente, el
canal no funciona.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Mtodo Equipo o Condiciones Restricciones Aplicacin
de aforo dispositivo
Carga Vertedores Todos los vertedores.
piezom-
trica No se pueden combinar con
estructuras de distribucin o
derivacin.
Se azolvan y se nulifican las
condiciones de aforo cuando los
sedimentos se depositan en el
fondo, por lo que es necesario
realizar un mantenimiento
continuo.
Una de sus limitaciones es que
se incrementan los tirantes
aguas arriba del vertedor,
aumentando las filtraciones, por
generar una mayor carga
hidrulica y mayor permetro
mojado o rea de filtracin.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Mtodo de Equipo o Condiciones Restricciones Aplicacin
aforo dispositivo
Volumen / Cubeta y Corriente con Errores con chorros violentos. Descargas
tiempo cronmetro cada libre. Requiere calibracin del libres.
Caudales recipiente de aforo.
pequeos y de
poca velocidad.

Escuadra Escuadra Tubos Distancia de por lo menos un Descargas


horizontales con metro entre la descarga y alguna libres.
descarga libre. pieza especial, cambio de
direccin o bomba.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Caractersticas de un buen flotador
La parte expuesta al viento debe ser lo ms
reducida posible.
La parte sumergida no debe ser voluminosa.
Simtrico.
De fcil manejo, resistente, ligero y
econmico.
Fcil de transportar.
Pequeo.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Con corchos, tornillos
y tuercas se elabora
un flotador que reune Nivel
Nivel del
las caractersticas agua
del
anteriores.
agua

de 7 a 10 cm
El flotador se lastra
para que sobresalga
del agua slo el 20%
del cuerpo del flotador

Figura 1.2 Flotador.


LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
MEDICIN DEL GASTO CON FLOTADOR
Verificar que se cuenta con el flotador, cronmetro,
cinta mtrica y varilla (1 m).
Seleccionar una seccin lo ms recta posible de 10
metros y seccin transversal lo ms regular posible.
Marcar con estacas o seales visibles, por lo menos,
los puntos inicial y final del tramo seleccionado.
Medir rea de la seccin transversal.
Colocar el flotador en la corriente al menos 1 metro
antes del punto inicial.
Medir el tiempo que toma al flotador recorrer la
distancia entre los dos puntos marcados (repetir tres
veces).
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Flotador

Tramo seleccionado para la medicin


con flotador del flujo en un canal.
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
CLCULO DE LA VELOCIDAD MEDIA DE LA
CORRIENTE CUANDO SE USA FLOTADOR
Calcular la velocidad de la corriente (del flotador) con
la siguiente ecuacin.
Donde:

l VS = Velocidad superficial de la
VS = corriente (m/s)
t
l= Longitud del tramo seleccionado
t= Tiempo que recorre el flotador en
la longitud del tramo seleccionado (s)

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Calcular la velocidad media de la
corriente con la ecuacin
Vm= kVs
Donde:
Vm = velocidad media de la corriente, (m/s).
k = coeficiente adimensional que vara de 0.85 a 0.95
(depende de las condiciones del viento):
k = 0.90 cuando no se presenta viento.
k = 0.95 cuando se presenta viento frenando la
velocidad del caudal.
k = 0.85 cuando existe viento pero no frena al caudal.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Clculo del gasto o cuadal cuando se
usa el flotador.
Q=ATVm
Q= Gasto del cauce, (m3/s).
AT = rea total de la seccin transversal seleccionada, (m2 ).
Vm= Velocidad media de la corriente (m/s).

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
MEDICIN DE LA VELOCIDAD CON
MOLINETE
El molinete es un instrumento
que permite la velocidad de una
corriente en cualquier punto y a
la profundidad que se desee.
De acuerdo a la forma de contar
las revoluciones de la propela o
rueda de copas los molinetes
pueden ser de tres tipos:
Mecnico
Elctrico
Electrnico
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
MOLINETE MECNICO
(SUS PARTES)
Cordn elevador
Propela

Mecanismo detector
Ruedas dentadas
Propela
Ruedas dentadas que registran el nmero de vueltas de la propela.
Disposotivo elevador para embrague y desembrague para poner en
marcha los engranes graduados.
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
MOLINETE ELECTRICO
(SUS PARTES)
Caja de contactos

Rueda de copas.
Horquilla.
Caja de contactos.
Solera
Cruceta. Escandallo

Timn (dependiendo del molinete)


para estabilidad.
Sonda flexible, solera y escandallo.
Audifonos.
Pila de 1.5 voltios. Ruedas de copa

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
METODOLOGA PARA EL AFORO CON
MOLINETE
Verificar que el molinete est en buen estado
Verificar que se cuenta con la ecuacin o tabla de calibracin.
25/06/1 14:56:46
GRFICA DE CARACTERIZACIN DEL MOLINETE: CFE-SIN-P-3500
Si es elctrico verificar:
V[m/seg]

3.0 Seales.
2.5 Conexiones, cable y pila.
2.0
Caja de contactos, su
1.5 soporte y el eje de la rueda.
1.0

0.5

0.0
0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 250.0

Lecturas del molinete. Ecuacin de la recta: V=mN +b

Lnea justada. m: 0.01138 b: -0.02142 e: 0.00000

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
METODOLOGA PARA EL AFORO CON
MOLINETE
El aforo debe llevarse a cabo de la siguiente forma:
Selecionar tramo recto y seccin transversal regular.
Si es posible instalar en la seccin transversal un puente pottil.
Determinar rea de la seccin transversal.
Determinar la velocidad del cauce con el molinete.
Si es necesario utilizar escandallo.
Realizar la medicin del tiempo y conteo de vueltas.
Determinar la velocidad mediante la ecuacin o la tabla de calibracin
del molinete.
Limpiar, secar y lubricar el molinete
Llenar el formato siguiente.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
METODOLOGA PARA EL AFORO CON
MOLINETE
SONDEOS MOLINETE VELOCIDAD SECCIN Q OBS.

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVS. T RPS EN EL COEF. MEDIDA ANCHO PROF REA
A PUNTO DIDAD DE PUNTO DEL (d).
INICIAL OBSERVACIN TRAMO

m m mtodo s m/s m/s m m m2 m3/s

TOTAL

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Distancia a punto inicial (m): es la
longitud del origen al punto lmite o
punto de aforo, slo es de utilidad para
medir corrientes anchas.
Profundidad o tirante (m): es la longitud
desde el nivel del agua hasta el fondo
del cause, si se dividi la corriente en
varias franjas, en la hoja se debe anotar
todos los tirantes de las franjas.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Mtodo. Se refiere al mtodo utilizado para
medir la velocidad del cauce: 0.6 d; 0.2 d y
0.8 d; 0.2 d, 0.6 d y 0.8 d o superficial.
Profundidad de observacin (m): es la
profundidad a la que se coloca el mlinete en
cada una de las franjas del cauce, y est
determinado por el mtodo utilizado.
Nmero de revoluciones: las vueltas que da
la rueda de copas.
Tiempo (s): la duracin de la observacin.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Revoluciones por segundo: es el resultado de
dividir el nmero de revoluciones entre el
tiempo que dur la observacin.
Velocidad en el punto (m/s): est velocidad
se clcula al sustituir las revoluciones por
segundo en la ecuacin del molinete, o bien,
a partir de la hoja de calibracin del molinete
haciendo coincidir la columna de las
revoluciones con el rengln del tiempo.
Coeficiente: cuando se midi la velocidad por
el mtodo superficial se utiliza un coeficiente
de 0.9.
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Velocidad media del tramo o franja (m/s).
sta se calcula a partir del mtodo utilizado.
Si el mtodo fue 0.2 d y 0.8 d, la velocidad media
es el promedio de las velocidades medidas en
estos puntos.
Si el mtodo fue 0.6 d, la velocidad media es igual
a la velocidad en el punto.
Si el mtodo fue el superficial, la velocidad es
igual al producto del coeficiente por la velocidad
en el punto.
Ancho medido de la seccin o franja (m): es
el ancho de cada una de las secciones o
franjas en que se dividi la seccin
transversal.
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Profundidad o tirante promedio de la
seccin o franja
d = A + 2B+ C
4

Donde:
d = tirante promedio
A = tirante inicial (extremo)
B = tirante central
C = tirante final (extremo)

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
rea de la seccin o franja (m2): Es el
producto del ancho medido de la franja por el
tirante promedio de la misma franja.
Gasto parcial (m3/s): Es el caudal que pasa a
travs de la franja seleccionada; es el
producto de la velocidad media del tramo por
el rea de la franja
rea de la seccin transversal (m2): es la
sumatoria de todas las reas de las
secciones o franjas.
At = A1 + A2 + ... + An
Gasto total (m3/s): es la sumatoria de los
gastos parciales
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO PARA DETERMINACIN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Se tiene que aforar un cauce, la velocidad del
agua se medir a travs de un molinete elctrico
grande cuya caja de contactos cuenta con un
penta (dispositivo que emite una seal cada
cinco vueltas).
Om 1.28 m 2.78 m

Las dimensiones
del cauce son las

1.20 m
de la figura.

1.32 m
1.53 m
La ecuacin del
molinete
Franja 1 = 1.28m
V = 0.68N 0.0214
Franja 2 = 1.50 m

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO PARA DETERMINACIN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Solucin del
problema.

A
B C
Se calcula el tiranteA B C
1.20 m

promedio de cada
1.53 m

1.32 m
1.53 m
franja

d = A + 2B+ C
Detalle Franja 1 4 Detalle Franja 2

0 + 2(1.20) + 1.53
d1 = d2 = 1.53 + 2(1.32) + 0
4 4
d1 = 0.98 m d2 = 1.04 m
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO PARA DETERMINACIN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Dada la profundidad del cauce se aplica el mtodo 2/10,
8/10 y se toman tres mediciones en cada punto. En la
hoja del molinete se anota el promedio de las tres
mediciones.
Para el punto 2/10 (20% de profundidad respecto de la
superficie) de la franja 1 se obtuvieron 9 seales (con el
penta 9 * 5 = 45) por lo tanto son 45 revoluciones. El
tiempo promedio del registro fue de 46 s
N = 45 revoluciones/46 segundos = 0.978 RPS
Sustituyendo este valor en la ecuacin del molinete se
tiene:
V = 0.68 (0.978) 0.0214 = 0.644 m/s
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO PARA DETERMINACIN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Para el punto 8/10 (80% de profundidad respecto de la
superficie) de la franja 1 se obtuvieron 8 seales (con el
penta 8 * 5 = 40) por lo tanto son 40 revoluciones. El
tiempo promedio del registro fue de 49 s.
N = 40 revoluciones/49 segundos = 0.784 RPS
Sustituyendo este valor en la ecuacin del molinete se
tiene:
V = 0.68 (0.784) 0.0214 = 0.534 m/s.
La velocidad promedio de la franja 1 es
V 2/10+ V 8/10 0.644 + 0.534
V1 = = = 0.589 m/s
2 2
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO PARA DETERMINACIN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE

Para la franja 2 se tiene los siguiente:


En el punto 2/10 se obtuvieron 9 seales (9 * 5 = 45), es
decir 45 revoluciones. El tiempo promedio del registro
fue de 45 s.
N = 45 revoluciones/45 segundos = 1 RPS
Sustituyendo este valor en la ecuacin del molinete se
tiene:
V = 0.68 (1) 0.0214 = 0.659 m/s.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO PARA DETERMINACIN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Para la franja 2
En el punto 8/10 se obtuvieron 8 seales (8 * 5 = 40), es
decir 40 revoluciones. El tiempo promedio del registro
fue de 47 s.
N = 40 revoluciones/47 segundos = 0.851 RPS
Sustituyendo este valor en la ecuacin del molinete se
tiene:
V = 0.68 (0.851) 0.0214 = 0.557 m/s.
La velocidad promedio de la franja 2 es
V 2/10 + V 8/10 0.659 + 0.557
V1 = = = 0.608 m/s
2 2
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO PARA DETERMINACIN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE
Estos datos se anotan en la hoja de registro del molinete.
La velocidad promedio de cada franja se multiplica por el
rea transversal de la franja respectiva y se obtiene el
gasto parcial.
Finalmente, se suman los gastos parciales y se obtiene
el gasto total de la corriente. En la tabla siguiente se
resumen los datos

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO PARA DETERMINACIN DE LA VELOCIDAD DE
UN CAUCE POR MEDIO DE MOLINETE

SONDEOS MOLINETE VELOCIDAD SECCIN Q OBS.

DISTANCIA PROFUN- PROFUNDIDAD REVS. T RPS EN EL COEF. MEDIDA ANCHO PROF REA
A PUNTO DIDAD DE PUNTO DEL (d).
INICIAL OBSERVACIN TRAMO

m m mtodo s m/s m/s m m m2 m3/s

0.64 1.2 2/10 0.24 9*5=45 46 0.978 0.644 1.28 0.98 1.25 Franja 1

0.64 1.2 8/10 0.96 8*5=40 49 0.784 0.534 0.589 1.28 0.98 1.25 0.736 Franja 1
2.03 1.32 2/10 0.26 9*5=45 45 1.000 0.659 1.50 1.04 1.56 Franja 2

2.03 1.32 8/10 1.06 8*5=40 47 0.851 0.557 0.608 1.50 1.04 1.56 0.948 Franja 2

TOTAL 1.690

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Fecha Coordinacin de Tecnologa Hidrulica


25/06/01 Subcoordinacin de Obras y Equipos Hidrulicos
Tabla de Velocidades
Ecuacin V = m*N + b

m (mts/rev.): b: V = metros/segundo T = segundos Nmero de reporte Clave del molinete

0.68 -0.0214 N = Revoluciones por segundo R = Nmero de revoluciones 3500 CFE-SIN-P-3500

T/R 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 150 200 250


T45/-0.006
R 30 35 40
0.009 0.024 0.039 0.054 0.130 0.205 0.281 0.356 45 50 0.659 0.734600.885 1.036 70
0.432 0.507 0.583 80 2.245 3.001903.756
1.187 1.339 1.490
46 -0.007 0.008 0.023 0.038 0.053 0.126 0.200 0.274 0.348 0.422 0.496 0.570 0.644 0.718 0.866 1.013 1.161 1.309 1.457 2.196 2.935 3.674
4745
-0.007 0.432
0.008 0.022 0.036 0.507 0.583
0.051 0.123 0.196 0.268 0.659
0.340 0.734
0.413 0.485 0.557 0.630 0.885 1.036
0.702 0.847 0.991 1.136 1.2811.187
1.425 2.149 1.339
2.872 3.596

46
48 -0.007 0.007 0.021 0.035 0.049 0.120 0.191 0.262 0.333
46 0.422 0.496 0.570 0.644
0.644 0.718 0.866 1.013 1.161 1.309
0.404 0.474 0.545 0.616 0.687 0.829 0.970 1.112 1.254 1.395 2.104 2.812 3.520
49 -0.008 0.006 0.020 0.034 0.048 0.117 0.187 0.256 0.326 0.395 0.464 0.534 0.603 0.672 0.811 0.950 1.089 1.228 1.366 2.060 2.754 3.448
47 0.413 0.485 0.557
Figura 1.7 Ejemplo de una tabla de calibracin de un molinete.
0.630 0.702 0.847 0.991 1.136 1.281
48 0.404 0.474 0.545 0.616 0.687 0.829 0.970 1.112 1.254
49 0.395 0.464 0.534 0.603 0.672 0.811 0.950 1.089 1.228

Otra alternativa es entrar a la hoja de calibracin del molinete y


hacer coincidir la fila del tiempo
con la columna de las revoluciones
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Fecha Coordinacin de Tecnologa Hidrulica


25/06/01 Subcoordinacin de Obras y Equipos Hidrulicos
Tabla de Velocidades
Ecuacin V = m*N + b

m (mts/rev.): b: V = metros/segundo T = segundos Nmero de reporte Clave del molinete

0.68 -0.0214 N = Revoluciones por segundo R = Nmero de revoluciones 3500 CFE-SIN-P-3500

T/R 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 150 200 250


T45/-0.006
R 30 35 40
0.009 0.024 0.039 0.054 0.130 0.205 0.281 0.356
45 50 0.659 0.734600.885 1.036 70
0.432 0.507 0.583 80 2.245 3.001903.756
1.187 1.339 1.490
46 -0.007 0.008 0.023 0.038 0.053 0.126 0.200 0.274 0.348 0.422 0.496 0.570 0.644 0.718 0.866 1.013 1.161 1.309 1.457 2.196 2.935 3.674
45 0.432 0.507 0.583
47 -0.007 0.008 0.022 0.036 0.051 0.123 0.196 0.268 0.340 0.659 0.734
0.413 0.485 0.557 0.630 0.885 1.036
0.702 0.847 0.991 1.136 1.2811.187
1.425 2.149 1.339
2.872 3.596
48 -0.007 0.007 0.021 0.035 0.049 0.120 0.191 0.262 0.333 0.404 0.474 0.545 0.616 0.687 0.829 0.970 1.112 1.254 1.395 2.104 2.812 3.520
46
49 -0.008
0.422 0.496 0.570
0.006 0.020 0.034 0.048 0.117 0.187 0.256
0.644 0.718 0.866 1.013 1.161 1.309
0.326 0.395 0.464 0.534 0.603 0.672 0.811 0.950 1.089 1.228 1.366 2.060 2.754 3.448

47 1.7 Ejemplo
Figura 0.413de una
0.485 0.557 de
tabla de calibracin 0.630 0.702
un molinete. 0.847 0.991 1.136 1.281
48 0.404 0.474 0.545 0.616 0.687 0.829 0.970 1.112 1.254
49 0.395 0.464 0.534 0.603 0.672 0.811 0.950 1.089 1.228
los resultados son iguales que los calculados previamente.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
VERTEDOR
Es una abertura o escotadura grande de forma
regular practicada en al pared de un recipiente
o en una pantalla, colocada en tal forma que se
interpone al paso de una corriente de agua
para poder realizar el aforo de un caudal.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
VERTEDOR
Estas estructuras se basan en
el funcionamiento de un
seccin hidrulica conocida y
calibrada
Los vertedores puede ser:
rectangulares, triangulares,
trapeciales y proporcionales.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
PARTES DE UN VERTEDOR
Manto

Cresta del
vertedor

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
PARTES DE UN VERTEDOR

Cresta del vertedor .- Borde o superficie sobre la que se


vierte el agua.
Manto.- Lmina de agua que derrama por encima de la
cresta.
Carga (h) .- Altura del agua que produce el vertedor.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
CONDICIONES A CUMPLIR PARA
EL AFORO CON VERTEDOR
La medicin de la carga (h) debe efectuarse a una
distancia mnima (d) de cuatro veces la carga (4h)
aguas arriba del vertedor.
La carga mnima para tener mediciones precisas es de
6 cm.
Se recomienda que la corriente tenga una velocidad
mxima de 0.4 m/s, en caso de velocidades mayores,
se hacen ajustes para incluir la carga por velocidad.
V02
H=h+
2g
La profundidad de la pantalla (w) debe ser mayor que
tres veces la carga mxima (3h) sobre el vertedor.
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
VERTEDOR RECTANGULAR
Es la estructura ms
usual destinada para
medir el gasto en los
canales, el cual est
constituido por una
pantalla de cresta
biselada instalada en
el cauce de un canal
Vista
rectangular. frontal

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
MEDICIN DE LA DESCARGA SOBRE EL
VERTEDOR RECTANGULAR
Q=CL h3
Donde:
Q = Gasto (m3/s)
C = Coeficiente de descarga del vertedor en este caso 1.84
L = Ancho del canal o longitud de la cresta (m)
H = Carga hidrulica sobre la cresta del vertedor o nivel de la
superficie libre por encima de la cresta (m).
Por lo tanto:

Q=1.84L h3
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
MEDICIN DE LA DESCARGA SOBRE
EL VERTEDOR RECTANGULAR

Cerca de la cresta la corriente se acelera


El tirante se abate
Por lo anterior la medicin debe efectuarse
a una distancia mayor que 4 veces la carga
mxima del vertedor, en ese punto se puede
colocar una escala de gancho

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
MEDICIN DE LA DESCARGA SOBRE EL
VERTEDOR RECTANGULAR
Si el agua presenta una velocidad considerable se
agrega la carga por velocidad

Q=1.84L H3
V2o
H=h+
2g

H = Carga (m)
Vo = Velocidad de llegada (m/s)
g = 9.81 (m/s2)

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO

Se tiene instalado un vertedor rectangular en un


canal de cresta de 0.80 m (L), cuya carga aguas
arriba es de 0.084 m (h), con una velocidad de
llegada de 0.99 m/s, se desea obtener el caudal
correspondiente:

V2o (0.99)2
H =h+ = 0.084 + =0.133
2g 2 X 9.81
Q = 1.84L H3 Si: H3 = H H
Se tiene:
Q = (1.84) (0.80) (0.133) 0.133 = 0.072 m3/s=72 l/s

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
VERTEDOR RECTANGULAR
CON CONTRACCIN LATERAL

Se le considera un diafragma
cuya cresta no alcanza las
paredes del canal ya que la
corriente de agua los cruza a
travs de una escotadura
cuyos lados la restringen en
forma brusca.
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
VERTEDOR RECTANGULAR
CON CONTRACCIN LATERAL

Vista frontal

D 4h

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
VERTEDOR RECTANGULAR CON
CONTRACCIONES

En este tipo de vertedores el caudal se


calcula mediante la siguiente ecuacin:

Q = 1.84 (L 0.20 h) h3

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO

En un canal se tiene instalado un vertedor rectangular


con contracciones y se desea determinar el gasto del
caudal que pasa por dicho canal, para ello se tienen los
siguientes datos: la longitud de la cresta es de 40 cm;
la carga aguas arriba es de 15cm.
Q = 1.84 ( L 0.20 h) h3

Sustituyendo
Q = 1.84 (0.40 0.20(0.15) (0.15)3= 0.0396 m3/s= 39.6 L/s

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
VERTEDOR TRIANGULAR
Este tipo de vertedores son los ms apropiados para la
medicin de gastos pequeos ya que slo se toma en
cuenta la carga hidrulica (h) y el ngulo (q) de abertura
del vertedor. L/2 L/2

Vista
frontal
d 4h
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
VERTEDOR TRIANGULAR
El caudal se calcula de la siguiente forma:

q
Q= C tan h 5/2
2
Para una escotadura de 90
Tan 90 =1
2
5/
2= 2.5

Por lo tanto: Q = 1.38 h2.5


LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO DE CALCULO DE GASTO
DE UN VERTEDOR TRIANGULAR
Se cuenta con un vertedor triangular de
90 de abertura en un canal, se requiere
obtener el gasto. La carga es de 20 cm
sobre el vrtice del vertedor.
Q = 1.38 tan q h2.5 = 1.38 tan 90 (0.20) 2.5
2 2
Q = 1.38 (0.20)2.5
Q = 0.123 m3/s = 23 l/s

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
DESCARGA LIBRE
(VOLUMEN TIEMPO)
Meter rpidamente un recipiente por
debajo de la corriente
Medir el tiempo que tarda en llegar a
una marca conocida
Vaciar el lquido a un recipiente
calibrado para medir el volmen
Obtener el gasto dividiendo el
volmen obtenido entre el tiempo que
dur el llenado
El mtodo es efectivo para chorros
pequeos de poca velocidad

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
DESCARGA LIBRE (ESCUADRA)
Cuando las descargas se
realizan a travs de tubos
horizontales ya sean llenos
o parcialmente llenos, se
mide la componente
horizontal (L) y la vertical (Y)
Tubo lleno
Q = 0.0039 LA
Donde:
Q = Gasto (L/s)
L= componente horizontal (cm)
A = rea del tubo = 3.1416 r2 (cm)
R = Radio del tubo (cm)
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO
Determinar el gasto de un tubo horizontal que
descarga lleno. Su dimetro es 15.24 cm y una
longitud de descarga (componente horizontal) de 70
cm.
Q = 0.0039 LA
Donde:
D = Dimetro interior del tubo = 15.24 cm
R = 7.62 cm
L = 70.0 cm
A = 3.1416 r2 = 3.1416 (7.62)2 = 182.4 cm2
Por lo tanto
Q = 0.0039 X 70 X 182.4 = 49.79 l/s

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
DESCARGA LIBRE
(TUBO PARCIALMENTE LLENO)
Para el clculo se considera como un
tubo de descarga lleno, la diferencia
es que se debe medir el valor del Nivel del agua
tirante (x) y el dimetro interior del
tubo (D).
X
Obtener la relacin X/D, y buscar en
la tabla siguiente el porcentaje % del
rea con respecto al tubo lleno, se
transforma a decimal y se multiplica
por el gasto a tubo lleno para obtener
el gasto correspondiente.
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Tabla 1.2. Porcentaje de rea con respecto a tubo lleno.

X/D % X/D % X/D % X/D %


0.01 0.17 0.26 20.66 0.51 51.27 0.76 81.54
0.02 0.47 0.27 21.79 0.52 52.55 0.77 82.62
0.03 0.88 0.28 22.92 0.53 53.82 0.78 83.68
0.04 1.34 0.29 24.06 0.54 55.09 0.79 84.78
0.05 1.87 0.30 25.24 0.55 56.35 0.80 85.77
0.06 2.44 0.31 26.41 0.56 57.63 0.81 86.77
0.07 3.08 0.32 27.59 0.57 58.89 0.82 87.76
0.08 3.74 0.33 28.78 0.58 60.13 0.83 88.73
0.09 4.46 0.34 29.98 0.59 61.40 0.84 89.67
0.10 5.21 0.35 31.32 0.60 62.64 0.85 90.59
0.11 5.96 0.36 32.42 0.61 63.89 0.86 91.49
0.12 6.80 0.37 33.64 0.62 65.13 0.87 92.36
0.13 7.64 0.38 34.87 0.63 66.36 0.88 93.20
0.14 8.51 0.39 36.11 0.64 67.58 0.89 94.02
0.15 9.41 0.40 37.06 0.65 68.81 0.90 94.79
0.16 10.33 0.41 38.6 0.66 70.02 0.91 95.54
0.17 11.27 0.42 39.85 0.67 71.72 0.92 92.26
0.18 12.24 0.43 41.11 0.68 72.41 0.93 97.30
0.19 13.23 0.44 42.37 0.69 75.99 0.94 97.56
0.20 14.23 0.45 43.65 0.70 74.76 0.95 98.13
0.21 15.27 0.46 44.91 0.71 75.95 0.96 98.66
0.22 16.31 0.47 46.18 0.72 77.08 0.97 99.12
0.23 17.38 0.48 47.45 0.73 78.21 0.98 99.52
0.24 18.45 0.49 48.73 0.74 79.34 0.99 99.88
0.25 19.54 0.50 50.00 0.75 80.44 1.0 100.0

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO
Determinar el gasto de la descarga de un tubo horizontal parcialmente lleno
con diametro interior de 20.32 cm, una componnete horizontal de 64 cm y
un tirante de 14.5
Q = 0.0039 LD
Donde:
D = 20.32 cm; R =10.16 cm
L = 64.0 cm
A= 3.1416 r2 = 3.1416 (10.16)2 = 324.21 cm2
Q= (0.0039)(64)(324.21) = 80.92 l/s
Conociendo el valor del tirante X = 16.2 cm
Se obtiene la relacin X/D
R= X/D = 14.5 / 20.32 = 0.71
De la tabla anterior se obtiene el porcentaje de rea con respecto a tubo
lleno = 75.95%
El gasto se convierten a fraccin decimal y se multiplica por el gasto a tubo
lleno.

Q = 80. 92 (75.95/100) = 61.45 l/s

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
DESCARGA SUMERGIDA
Idealmente debe existir algun dispositivo de
medicin (de presin o de velocidad)
instalado en el tubo. Si no se cuenta con ellos
se puede hacer lo siguiente:
Aforar con micromolinete
Acercar lo ms que se pueda el micromolinete a la
boca del tubo.
Utilizar el medidor de flujo de la figura.
El principio de medicin es el mismo que el de un
molinete, pero la corriente del ro no interfiere con el
movimiento de la propela.
En ambos casos es indispensable conocer la
dimensin del tubo para el clculo del rea
transversal para aplicar la ecuacin.
Q = VA

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
DESCARGA SUMERGIDA
Otra alternativa es utilizar un trazador en algn
punto del tubo.
Para aplicar este mtodo hay que conocer la
conformacin de la red de alcantarillado, el
cuerpo receptor debe ser claro (poco turbio y
sin color) y la descarga no puede ser profunda.
En ambos casos es indespensable conocer la
dimensin del tubo para el clculo del rea
transversal para aplicar la ecuacin:
Q = VA.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
DESCARGA SUBTERRNEA
Agua de inodoros
Aguas jabonosas

Fosa sptica

Registro

Campo de oxidacin Pozo de absorcin


LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
DESCARGA SUBTERRNEA
El efluente de una fosa sptica se evacua por un
tubo de desage hasta un registro, o bien, hacia un
campo de oxidacin.
En el registro se mezcla el efluente de la fosa sptica
con las aguas jabonosas.
Del registro el agua se dirige a un pozo de
absorcin.
La medicin del gasto puede realizarse en el registro
por medio del mtodo de descarga libre, siempre y
cuando la descarga sea pequea y de poca
velocidad.
Otra alternativa es contar con un vertedor triangular,
el inconveniente es que la carga debe ser superior a
6 cm., para que la medicin sea confiable.
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR REGRESAR
PRINCIPAL
PREPARACIN DE MUESTRAS
COMPUESTAS PROPORCIONALES A
LOS CAUDALES

Al trmino de esta unidad, el usuario


ser capaz de describir el
procedimiento para preparar una
muestra compuesta con base en el
caudal de agua residual que se
descarga a un cuerpo receptor.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Objetivo de la recoleccin de
muestras compuestas

Obtener una medida representativa y


confiable de las caractersticas del
agua residual que se descarga a un
cuerpo receptor.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Tipos de muestras
Simples: una porcin tomada de una
descarga en un momento especfico.
Promedio: promedio aritmtico de los
volmenes de varias muestras simples.
Compuestas proporcionales al caudal: es la
mezcla de varias muestras simples tomando
en cuenta el caudal de la descarga en el
momento en que se tom la muestra

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
MUESTRA COMPUESTA
La muestra compuesta se calcula utilizando
la siguiente ecuacin:
VMSi = VMC (Qi/Qt)
Donde
VMSi = volumen de la i muestra simple
VMC = volumen de la muestra compuesta
Qi = caudal medido en la descarga en el momento
de tomar la muestra
Qt = caudal total = SQi = sumatoria de los gastos i
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO DE PREPARACIN
DE MUESTRA COMPUESTA
Se lleva a cabo una visita de inspeccin a una
industria qumica. La descarga de agua residual al
cuerpo receptor se hace a travs de una tubera de
6 pulgadas de dimetro cuya cada es accesible
para el muestreador.
La empresa trabaja las 24 horas del da, por lo que
el intervalo de recoleccin para cada muestra
simple se determin con base en la siguiente tabla.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Continuacin ejemplo de recoleccin de muestra compuesta

Horas por da que opera Nmero de Intervalo entre toma de


el proceso generador de muestras simples muestras simples
descarga (horas)
Mnimo N.E. Mximo N.E.

Menor que 4 Mnimo 2 ---------------- ----------------

De 4 a 8 4 1 2

Mayor que 8 y hasta 12 4 2 3

Mayor que 12 y hasta 18 6 2 3

Mayor que 18 y hasta 24 6 3 4

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
CONTINUACIN EJEMPLO MUESTRA COMPUESTA

Se tomaron seis muestras simples con un intervalo


de toma de 4 horas.

Hora Volumen (L) Tiempo Qi


(s) (L/s)
08:00 15.2 37.0 0.410
12:00 15.7 34.0 0.462
16:00 15.7 27.0 0.570
20:00 15.9 28.9 0.550
24:00 15.4 26.5 0.581
04:00 15.4 27.0 0.570
SQi 3.143
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
CONTINUACIN EJEMPLO MUESTRA COMPUESTA
Los datos anteriores se obtienen de la siguiente ecuacin:

Q = volumen (L)/ tiempo (s)

Para el clculo de la aportacin proporcional al caudal de cada


muestra simple se utiliza la ecuacin:

VMSi = VMC x (Qi/Qt)


Donde
VMSi = Volumen a cada una de las muestras simples i (L)
VMC = Volumen de la muestra compuesta necesario para realiza la
totalidad de los anlisis de laboratorio requeridos (L)
Qi = Caudal medio de la descarga en el momento de la tomar la muestra
simple (L/s)
Qt = Sumatoria de cada uno de los gastos (L/s)

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
CONTINUACIN EJEMPLO MUESTRA COMPUESTA

Parmetro Volumen mnimo Preservacin


requerido (litros)
Slidos suspendidos totales y 3 4C
slidos sedimentables
Nitrgeno total 1 H2SO4
pH < 2
4C
Metales 1 HNO3
pH < 2
4C
Cianuros 1 NaOH
pH > 12
4C
DBO 1 4C
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
CONTINUACIN EJEMPLO MUESTRA COMPUESTA

La muestra de slidos suspendidos y slidos


sedimentables y fsforo es de 3 litros y
queda as:

VMC Qi/Qt VMC *(Qi/Qt)


3 0.131 0.393
3 0.147 0.441
3 0.181 0.543
3 0.175 0.525
3 0.185 0.555
3 0.181 0.543
SVMC*(Qi/Qt) 3.000

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
CONTINUACIN EJEMPLO MUESTRA COMPUESTA

Las muestras de nitrgeno, metales, cianuros


y DBO requieren muestra compuesta de 1
Litro. Los clculos son los siguientes:

VMC Qi/Qt VMC *(Qi/Qt)


1 0.131 0.131
1 0.147 0.147
1 0.181 0.181
1 0.175 0.175
1 0.185 0.185
1 0.181 0.181
SVMC*(Qi/Qt) 1.000

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
GERENCIA ___________________________________
ACTA DE VISITA Nm.__________________________

CONTROL INTERNO DEL MUESTREO

FORMATO DE LOS CLCULOS PARA LAS MUESTRAS COMPUESTAS

PREPARACIN DE MUESTRAS COMPUESTAS POR MEDIO DE LA ECUACIN: VMS i= VMC(Qi/Qt)


DONDE:
VMSi= Volumen necesario de cada una de las muestras para preparar una compuesta, litros.
VMC= Volumen necesario de la muestra compuesta para realizar los anlisis, litros.
Qi= Gasto en el momento de la toma de la muestra (i), litros por segundo.
Qt= Qi=Sumatoria de cada uno de los gastos, litros por segundo.

NOMBRE COMPLETO O RAZN SOCIAL DE LA PERSONA: Industrias patito S. De R. L.


IDENTIFICACIN DE LA DESCARGA
FECHA: HORA DE PREPARACIN: 4:30 am PERSONA QUE CALCUL: Francisco Bienhecho
HORA Qi Qt VMC (Qi/Qt) VMSi

8:00 0.410 3.143 3.0 0.131 0.393


12:00 0.462 3.143 3.0 0.147 0.441
16:00 0.570 3.143 3.0 0.181 0.543
20:00 0.550 3.143 3.0 0.175 0.525
24:00 0.581 3.143 3.0 0.185 0.555
4:00 0.570 3.143 3.0 0.181 0.543
SQi 3.143 SVMSi 3.000

(muestra compuesta de 3 litros)


LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
GERENCIA ___________________________________
ACTA DE VISITA Nm.__________________________

CONTROL INTERNO DEL MUESTREO

FORMATO DE LOS CLCULOS PARA LAS MUESTRAS COMPUESTAS

PREPARACIN DE MUESTRAS COMPUESTAS POR MEDIO DE LA ECUACIN: VMS i= VMC(Qi/Qt)


DONDE:
VMSi= Volumen necesario de cada una de las muestras para preparar una compuesta, litros.
VMC= Volumen necesario de la muestra compuesta para realizar los anlisis, litros.
Qi= Gasto en el momento de la toma de la muestra (i), litros por segundo.
Qt= Qi=Sumatoria de cada uno de los gastos, litros por segundo.

NOMBRE COMPLETO O RAZN SOCIAL DE LA PERSONA: Industrias patito S. De R. L.


IDENTIFICACIN DE LA DESCARGA
FECHA: HORA DE PREPARACIN: 4:35 am PERSONA QUE CALCUL: Francisco Bienhecho
HORA Qi Qt VMC (Qi/Qt) VMSi

8:00 0.410 3.143 1.0 0.131 0.131


12:00 0.462 3.143 1.0 0.147 0.147
16:00 0.570 3.143 1.0 0.181 0.181
20:00 0.550 3.143 1.0 0.175 0.175
24:00 0.581 3.143 1.0 0.185 0.185
4:00 0.570 3.143 1.0 0.181 0.181
SQi 3.143 SVMSi 1.000

(muestras compuestas de 1 litro)


LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
EJEMPLO 2
Suponiendo que la misma empresa en
lugar de operar las 24 horas al da, slo
lo hace 8 horas.
Las condiciones de la descarga son las
mismas.
En este caso se toman 4 muestras
simples con un intervalo de 3 horas
entre tomas.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
CONTINUACIN DEL EJEMPLO 2

Hora Volumen (L) Tiempo Qi


(s) (L/s)
08:00 15.2 37.0 0.410
11:00 15.7 34.0 0.462
14:00 15.7 27.0 0.570
17:00 15.9 28.9 0.550
SQi 1.992

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
CONTINUACIN DEL EJEMPLO 2
La muestra de slidos suspendidos y slidos
sedimentables y fsforo es de 3 litros y
queda as:
VMC Qi/Qt VMC *(Qi/Qt)
3 0.206 0.618
3 0.232 0.696
3 0.286 0.858
3 0.276 0.828
SVMC*(Qi/Qt) 3.000

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
CONTINUACIN DEL EJEMPLO 2
Las muestras de metales, nitrgeno, DBO
son de 1 litro y quedan as:

VMC Qi/Qt VMC *(Qi/Qt)


1 0.206 0.206
1 0.232 0.232
1 0.286 0.286
1 0.276 0.276
SVMC*(Qi/Qt) 1.000

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
GERENCIA ___________________________________
ACTA DE VISITA Nm.__________________________

CONTROL INTERNO DEL MUESTREO

FORMATO DE LOS CLCULOS PARA LAS MUESTRAS COMPUESTAS

PREPARACIN DE MUESTRAS COMPUESTAS POR MEDIO DE LA ECUACIN: VMSi= VMC(Qi/Qt)


DONDE:
VMSi= Volumen necesario de cada una de las muestras para preparar una compuesta, litros.
VMC= Volumen necesario de la muestra compuesta para realizar los anlisis, litros.
Qi= Gasto en el momento de la toma de la muestra (i), litros por segundo.
Qt= Qi=Sumatoria de cada uno de los gastos, litros por segundo.

NOMBRE COMPLETO O RAZN SOCIAL DE LA PERSONA: Industrias patito S. De R. L.


IDENTIFICACIN DE LA DESCARGA
FECHA: HORA DE PREPARACIN: 17:30pm PERSONA QUE CALCUL: Francisco Bienhecho
HORA Qi Qt VMC (Qi/Qt) VMSi

8:00 0.410 1.992 3.0 0.206 0.618


11:00 0.462 1.992 3.0 0.232 0.696
14:00 0.570 1.992 3.0 0.286 0.858
17:00 0.550 1.992 3.0 0.276 0.828
SQi 1.992 SVMSi 3.000
(muestra compuesta de 3 litros)
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
GERENCIA ___________________________________
ACTA DE VISITA Nm.__________________________

CONTROL INTERNO DEL MUESTREO

FORMATO DE LOS CLCULOS PARA LAS MUESTRAS COMPUESTAS

PREPARACIN DE MUESTRAS COMPUESTAS POR MEDIO DE LA ECUACIN: VMSi= VMC(Qi/Qt)


DONDE:
VMSi= Volumen necesario de cada una de las muestras para preparar una compuesta, litros.
VMC= Volumen necesario de la muestra compuesta para realizar los anlisis, litros.
Qi= Gasto en el momento de la toma de la muestra (i), litros por segundo.
Qt= Qi=Sumatoria de cada uno de los gastos, litros por segundo.

NOMBRE COMPLETO O RAZN SOCIAL DE LA PERSONA: Industrias patito S. De R. L.


IDENTIFICACIN DE LA DESCARGA
FECHA: HORA DE PREPARACIN: 17:35pm PERSONA QUE CALCUL: Francisco Bienhecho
HORA Qi Qt VMC (Qi/Qt) VMSi

8:00 0.410 1.992 1.0 0.206 0.206


11:00 0.462 1.992 1.0 0.232 0.232
14:00 0.570 1.992 1.0 0.286 0.286
17:00 0.550 1.992 1.0 0.276 0.276
SQi 1.992 SVMSi 1.000
(muestras compuestas de 1 litro)
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR REGRESAR
PRINCIPAL
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Clculo de la seccin transversal

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Seccin parablica
y

Se determina mediante la ecuacin


At = 2 ay
donde:
3
At = rea de la seccin transversal
a = ancho del canal o cauce
y = profundidad mxima
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Para secciones irregulares

Seleccionar un tramo lo ms recto


posible y libre de malezas.
Medir el ancho del cauce, si hay hierbas
o malezas slo se considera la parte
libre de malezas.
Dividir el cauce en franjas de acuerdo
con la siguiente tabla.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Ancho de franja en funcin del ancho del cauce.
Ancho del cauce Ancho de la franja
(m) (m)
Hasta 2.0 0.50 1.0
2.0 4.0 1.0 2.0
4.0 10.0 2.0 4.0
10.0 50.0 4.0 6.0
50.0 100.0 6.0 10.0

Medir los tirantes correspondientes con


varilla.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Calcular el tirante promedio (di) con
base en la siguiente ecuacin:
Ai + 2Bi + Ci
di =
4
Donde:
Franja 1 Franja 2
di = tirante promedio
Ai = tirante inicial (extremo) A1 C2
B1 B2
C1 A2
Bi = tirante central
Ci = tirante final (extemo)
a1 a2

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Calcular el ancho de cada franja con la
siguiente ecuacin:
Ai = ai * di
Donde:
Ai = rea de cada franja
ai = ancho de la franja
di = tirante promedio de la franja
Calcular el rea total:
At = A1 + A2 + ... + An
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Ejemplo
Se requiere determinar el
rea transversal de un
cauce con fondo irregular
y que tiene hierba en el
fondo. No se
consideraron14 cm de la
orilla derecha y 16 cm de Franja 1 Franja 2

0m
la izquierda y 10 cm del
fondo ya que la hierba

0.88 m
0m
ocupa ese espacio. La

1.02 m
figura muestra la 0.16 m 0.14 m
informacin adicional.
0.85 m 1.0 m
2.15 m

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Ejemplo
clculo de los tirantes promedio
0 + 2(0.80) + 1.02
d1 = = 0.655 m
4
1.02 + 2(0.88) + 0
d2 = = 0.695 m
4

clculo de las reas


A1 = 0.85 (0.655) = 0.556 m2
A2 = 1.00 (0.695) = 0.695 m2
At = 0.556 + 0.695 = 1.251 m2
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR Regresar
PRINCIPAL
Escala de gancho
Manubrio
Escala Rodillo

Nivel del
bote agua

gancho
d
Manguera

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Clculo de la seccin transversal

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Seccin parablica
y

Se determina mediante la ecuacin


At = 2 ay
donde:
3
At = rea de la seccin transversal
a = ancho del canal o cauce
y = profundidad mxima
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Para secciones irregulares

Seleccionar un tramo lo ms recto


posible y libre de malezas.
Medir el ancho del cauce, si hay hierbas
o malezas slo se considera la parte
libre de malezas.
Dividir el cauce en franjas de acuerdo
con la siguiente tabla.

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Ancho de franja en funcin del ancho del cauce.
Ancho del cauce Ancho de la franja
(m) (m)
Hasta 2.0 0.50 1.0
2.0 4.0 1.0 2.0
4.0 10.0 2.0 4.0
10.0 50.0 4.0 6.0
50.0 100.0 6.0 10.0

Medir los tirantes correspondientes con


varilla o sonda flexible con escandallo, si la
sonda sufre desviaciones con respecto a la
vertical hay que ajustar.
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Calcular el tirante promedio (di) con
base en la siguiente ecuacin:
Ai + 2Bi + Ci
di =
4
Donde:
Franja 1 Franja 2
di = tirante promedio
Ai = tirante inicial (extremo) A1 C2
B1 B2
C1 A2
Bi = tirante central
Ci = tirante final (extemo)
a1 a2

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Calcular el ancho de cada franja con la
siguiente ecuacin:
Ai = ai * di
Donde:
Ai = rea de cada franja
ai = ancho de la franja
di = tirante promedio de la franja
Calcular el rea total:
At = A1 + A2 + ... + An
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR REGRESAR
PRINCIPAL
Distribucin local de las velocidades
de la seccin transversal
La velocidad del agua vara a lo ancho y
con la profundidad de un cauce.
Por ello es necesario medir en ms de un
punto.
La velocidad del agua tiene una distribucin
semejante a la que se presenta en la
siguiente figura:

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Distribucin de velocidades en
un cauce.

V sup

V max

V media

V min

LTIMA DIAPOSITIVA MEN


MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL
Distribucin de velocidades en
un cauce.
La velocidad mxima ocurre entre 5 y 25%
del tirante total (0.05 a 0.25 d) y la velocidad
promedio ocurre al 60 % del tirante (0.6 d).
Si se miden y promedian las velocidades a
0.2 d y 0.8 d, se tiene una buena estimacin
de la velocidad media (mtodo 2/10, 8/10).
Si la profundidad del cauce es menor a 1.0 m
se recomienda medir la velocidad a 0.6 m de
profundidad (mtodo 6/10).
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA PRINCIPAL
ANTERIOR SIGUIENTE SALIR Regresar
LTIMA DIAPOSITIVA MEN
MOSTRADA ANTERIOR SIGUIENTE SALIR
PRINCIPAL

Anda mungkin juga menyukai