O circuito mostra uma instalação trifásica, simétrica e com carga equilibrada, conectada
em Estrela aterrado. Sendo as cargas monofásicas de mesma intensidade, é de se
esperar que a corrente de neutro seja nula.
Tarefa: avaliar o comportamento da corrente de neutro nas situações descritas a seguir.
a) Poluição harmônica de terceira ordem (180 Hz), equilibrada;
b) Poluição harmônica de terceira ordem (180 Hz), desequilibrada (estabelecer valores
diferentes para cada fonte de corrente harmônica monofásica);
c) Poluição harmônica de quinta ordem (300 Hz) equilibrada;
d) Poluição harmônica de quinta ordem (300 Hz) desequilibrada (estabelecer valores
diferentes para cada fonte de corrente harmônica monofásica);
e) Nos casos em que a corrente de neutro for diferente de zero, determine sua frequência.
e) Nos casos em que a corrente de neutro for diferente de zero, determine sua frequência.
CONCLUSÃO
Nas simulações é possível verificar que para os casos em que houve a adição da 3ª
harmônica, independente se estava equilibrado, houve uma corrente no condutor neutro. Já
para o caso da 5ª harmônica, apenas para o caso não-equilibrado houve corrente no
condutor neutro. É possível concluir que para a 5ª harmônica equilibrada, devido a diferença
de fases e mesma intensidade, há um cancelamento das correntes harmônicas no condutor
Rafael Couto de Oliveira – 1044095 – HARMÔNICOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - S01
neutro. Esse efeito não ocorre no circuito desequilibrado pois as intensidades são diferentes
e a soma vetorial das mesmas não resulta em zero.
Para o caso da 3ª harmônica, não existe o cancelamento vetorial das correntes como
para a 5ª harmônicas, pois todas as componentes estão em fase, sempre se somando, o
que resulta em ambos os casos em uma corrente de neutro não nula.