Unit 2: Transformer (Pengubah)

The principles of transformers from the


aspect of construction and twin wound
single phase loss operation,
transformer test, maintenance
procedures

Binaan asas pengubah

Mesin elektrik yg menukar nilai voltan


Mesin yg cekap, ringkas dan tidak hingar; tidak
mempunyai bahagian yg bergerak

Kendalian asas pengubah

Bekalan arus ulang-alik diberikan pd belitan utama - fluks wujud di sekeliling


belitan utama
Bekalan arus ulang-alik menghasilkan aruhan pd belitan utama
Fluks yg wujud tadi akan berpindah ke belitan sekunder melalui teras pengubah
utk menghasilkan aruhan saling pd belitan sekunder
Apabila ini berlaku & abaikan kehilangan dalam pengubah, voltan aruhan akan
terhasil pd belitan sekunder
Voltan utama & sekunder adalah berkadar terus dgn bilangan belitan teras,
bilangan belitan teras berkadar songsang dgn arus

N1 = E1 = I2 dgn
N1 = belitan utama
N2 E2 I1 N2 = belitan sekunder
E1 = voltan utama
E2 = voltan sekunder
I1 = arus utama
I2 = arus sekunder

Kendalian asas pengubah

Jumlah voltan yg dihasilkan oleh belitan bergantung pada fluks,


frekuensi bekalan dan bilangan belitan.
E = 4.44 x BA x FN
108
dgn: E = voltan punca min kuasa dua (V)
B = ketumpatan fluks, (wb/m)
A = luas keratan (m2)
F = frekuensi (Hz)
N = bilangan belitan
(phi) = fluks

Contoh pengiraan:

Pengubah berkadaran 4kVA mempunyai lilitan gelung primer


sebanyak 1800 dan lilitan gelung sekunder sebanyak 200. Voltan AU
bernilai 2400V, 60Hz dibekalkan kepada gelung primer. Arus beban
sebanyak 12A, mengalir dalam gelung sekunder. Tentukan:

Voltan teraruh dalam gelung sekunder


Arus yang mengalir dalam gelung primer
Kuasa yang dibekalkan oleh gelung primer (masukan)
Kuasa yang dibekalkan oleh gelung sekunder (keluaran)

Penyelesaian:
a) E2 = E1 x N2
N1
= 2400 x 200
1800
= 2400 x 0.1111
= 266.67 V
b) I1 = I2 x N2
N1
= 12 x 200
1800
= 12 x 0.1111
= 1.33 A

c) E1 x I1 = 2400 x 1.32
= 3192 W
d) E2 x I2 = 266.67 x 12
= 3168W

Contoh pengiraan:

Sebuah transformer 1 fasa 50 kVA mempunyai belitan primer dan


sekunder 300 dan 23 lilitan. Voltan primer motor aruhan 1 fasa yang
dibekalkan ialah 5000 V, 60 Hz. Cari:
a)
b)
c)

Voltan sekunder
Nilai arus primer & sekunder
Nilai fluks dalam transformer tersebut

Penyelesaian:
a) E2 = E1 x N2
N1
= 5000 x 23
300
= 383.33 V
b) I1 = 50 kVA
5000 V
= 50000 VA
5000 V
= 10 A
I2 = N 1 x I 1
N2
= 23 x 10
300
= 0.77 A

c) E = 4.44 x x FN
108
=
5000 x 108
4.44 x (60 x 300)
= 3168 W

Contoh pengiraan:

Sebuah transformer 30 kVA mempunyai


kehilangan besi sebanyak 500 W dan kehilangan
kuprum 600 W apabila digunakan semasa beban
penuh dengan faktor kuasa 0.75. kirakan
kecekapan transformer ini pada masa beban
penuh dan separuh beban penuh.

VA x f.k.
x 100
(VAxf.k.) + KK + KB

Kecekapan pengubah

Kehilangan kuprum:

Belitan utama dan sekunder dibuat daripada kuprum kehilangan


tenaga berlaku apabila arus mengalir melaluinya
Dapat dikira dgn menggunakan ujian litar pintas

Meter ampere disambungkan pd litar belitan sekunder seolah utk


melitarpintaskan belitan sekunder
Meter watt disambungkan pada belitan utama
Voltan utama dilaraskan sehingga mencapai voltna beban penuh
Bacaan pd meter watt adalah bacaan kehilangan kuprum
Kehilangan besi / magnet

Kecekapan pengubah

Kehilangan besi / magnet:

3 jenis: kehilangan arus pusar, kebocoran fluks & kehilangan histeresis


Arus pusar:

Kebocoran fluks:

Merujuk kpd fluks terhasil dan tidak dapat digunakan sepenuhnya.


Fluks mungkin lalu di udara, tidak melalui teras.
Dapat dikurangkan dgn gunakan pengubah jenis teras tingkap, pengubah teras kelompang,
pengubah belitan berlapis, pengubah belitan sepusat dan pengubah belitan berasingan

Kehilangan histeresis:

Terjadi dlm teras, teras menjadi panas - kekuatan fluks akan terjejas

Kehilangan kuasa elektromagnet disebabkan oleh perubahan kutub teras akibat perubahan
bekalan arus ulang-alik

Boleh dikira dgn membuat ujian litar terbuka

Meter volt dipasang pd belitan sekunder


Belitan utama disambungkan dgn meter watt
Meter watt memberi bacaan nilai kehilangan besi
Kehilangan besi mempunyai nilai yg lebih rendah drpd kehilangan kuprum
Nilai kehilangan besi adalah malar, sama ada pengubah itu berbeban penuh atau kurang.

Assignment 1:

Terangkan 3 kaedah penyejukan pengubah.


(Explain 3 types of tranformers cooling methods)
Terangkan 3 jenis pengubah berikut:
(Explain 3 types of transformers below)

Pengubah dua belitan


Pengubah arus
Auto Pengubah